逝水無痕 2014-04-04 17:25:40 | 江蘇省 安裝 | 1592查看 4回答
關于電纜保護管的疑問
江蘇安裝定額,第八章電纜里面,2-536到2-539是電纜保護管。疑問1,電纜保護管是什么,什么情況下計算。2,在第十二章配管配線里面,如2-1016鋼管暗配100以內。那么假如我是電纜暗配SC100,那么是套用哪一個定額呢?是2-539鋼管定額 還是2-1016(磚混凝土結構暗配)定額呢?兩個定額分別適用在哪些地方,有什么區別嗎?大神們能解釋下嗎,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
同意樓上的回答。
2014-04-04 19:54:32
-
你好:第八章電纜里面,2-536到2-539是電纜保護管。疑問1,電纜保護管是保護電纜或暗敷設在建筑物內使用的。在室外埋地敷設時過路需要用電纜保護管,在進入建筑物時需要用電纜保護管,在建筑物內的暗敷設需要電纜保護管,在上述情況下計算。
2,在第十二章配管配線里面,如2-1016鋼管暗配100以內。那么假如我是電纜暗配SC100,那么是套用哪一個定額呢?是2-539鋼管定額 還是2-1016(磚混凝土結構暗配)定額呢?兩個定額分別適用在哪些地方,有什么區別嗎?大神們能解釋下嗎,
謝謝
電纜章節的說明:“直徑100以下的電纜保護管敷設執行本冊配管配線章節的有關項目”,假如電纜暗配SC100就執行2-539子母。
2014-04-04 20:20:50
-
1.電纜室外埋地敷設,有兩種形式:
(1)穿管埋設,如果是穿鋼管埋設,就不需要套電纜保護管子目,如果是穿塑料管埋設,當遇到馬路、水溝、鐵路、建筑物時需要穿鋼管保護,此處的鋼管,套電纜保護管子目計算。
(2)不穿管埋設,采用鋪砂蓋磚(板)保護。此時就不需要套電纜保護管子目;當遇到馬路、水溝、鐵路、建筑物時需要穿鋼管保護,此處的鋼管,套電纜保護管子目計算。
2.電纜室外埋地敷設需要套電纜保護管的,但管徑小于DN100時,不套電纜保護管子目,而套相應的鋼管室內暗敷設的定額子目。
2014-04-05 11:57:55
-
你好,第八章是指電纜配管,第十一章是電線管
電纜配管套取電纜管定額比較合適
2014-04-04 17:33:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看