獨自等待 2014-04-02 17:16:14 | 云南省 安裝 | 1769查看 5回答
消防電中電纜與電線的計算
孫老師你好!我想問你這些在建廣聯達時是要建在電纜里還是電線 ZR-RVS-2x1.5 、ZR-RVSP-2X(2X2.5) 、WDZB-BYJ-2x1.5
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
多芯電線、多芯電纜按1根計算的建為電纜導管的構件;按多根計算的電線,建為電線導管的構件。前兩個為多芯電線,建為電纜導管的構件;最后一個的一芯電線,建為電線導管的構件。
一樓說對了,二三樓不靠譜。
2014-04-03 09:25:53
-
ZR-RVS-2x1.5 、ZR-RVSP-2X(2X2.5)這個兩個建成電纜,WDZB-BYJ-2x1.5這個建成電線
2014-04-02 17:17:44
-
以上全部按電纜考慮
2014-04-02 18:41:49
-
是的全部按電纜考濾安裝。
2014-04-02 21:10:15
-
BYJ、BV、BVR屬于普通電線,廣聯達就建電線構件。RVS、RVSP、RVVP屬于多芯電線,可以建電線構件,套價時工程量按總量除以導線芯數就行,也可以建電纜構件,但是軟件里電纜的預留長度規則要改成電線預留長度規則。
2020-05-21 11:51:27