逝水無痕 2014-04-02 15:09:16 | 江蘇省 安裝 | 8866查看 4回答
關于排水管和專用通氣管
按照設計說明,室內排水系統采用污廢合流,這是不是說,衛生間里的馬桶廢水和一般的洗漱用水和在一根管子?2衛生間排水管設專用通氣管,每隔兩層設結合通氣管與污水立管相連,如圖二圖三所示,是不是專用通氣管,3,畫紅圈的是不是結合通氣管呢,這個要計算嗎?可不可以近似兩根管子之間的水平距離呢?大神們能解釋下嗎?謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按照設計說明,室內排水系統采用污廢合流,這是不是說,衛生間里的馬桶廢水和一般的洗漱用水和在一根管子?
復;你理解的很正確
2衛生間排水管設專用通氣管,每隔兩層設結合通氣管與污水立管相連,如圖二圖三所示,是不是專用通氣管,
回復;是專用通氣管
3,畫紅圈的是不是結合通氣管呢,這個要計算嗎?可不可以近似兩根管子之間的水平距離呢?大神們能解釋下嗎?謝謝
回復;畫紅圈的是聯通管件;不需要計算個體數量;只要按長度計算立管就可以了
2014-04-02 16:01:05
-
按照設計說明,室內排水系統采用污廢合流,這是 說,衛生間里的馬桶廢水和一般的洗漱用水和在一根管子;
2衛生間排水管設專用通氣管,每隔兩層設結合通氣管與污水立管相連,如圖二圖三所示, 不是專用通氣管,
專用通氣管 是 通到樓面上的;
3,畫紅圈的 不是結合通氣管 ,這個要計算的, 可以近似 按照 兩根管子之間的水平距離;
2014-04-02 15:12:59
-
按照設計說明,室內排水系統采用污廢合流,這是 說,衛生間里的馬桶廢水和一般的洗漱用水和在一根管子;
2衛生間排水管設專用通氣管,每隔兩層設結合通氣管與污水立管相連,如圖二圖三所示, 是專用通氣管,
3,畫紅圈的 不是結合通氣管 ,這個不需要計算的, 它屬于管件,已經包含在定額里面了;
2014-04-02 15:15:43
-
按照設計說明,室內排水系統采用污廢合流,這是說,
1、衛生間里的馬桶廢水和一般的洗漱用水不在一根管子,而是在最下部合到一起出室外的。
2、衛生間排水管設專用通氣管,每隔兩層設結合通氣管與污水立管相連,是專用通氣管,
3,畫紅圈的是連接通氣管的,這個需要計算,圖紙應該標有實際尺寸。
2014-04-03 10:04:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看