再見亦是朋友 2014-04-01 20:08:17 | 廣東省 其他專業 | 2546查看 3回答
關于煙道預留洞的澆筑
現在屋面上的煙道預留洞,我的施工隊用混凝土澆筑回填后,是做吊模的,為什么澆筑后預留洞口四周會開裂啊?要怎么做才不在洞口開裂,與原混凝土較好的結合?????
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這是一個舊混凝土修補與新混凝土結合的問題;舊混凝土表面打毛——澆水養護濕潤不少于24小時(待舊混凝土表面無水漬)——涂抹水泥聚合物——立模板——澆筑新混凝土——終凝后保潮養護。
2014-04-01 20:17:33
-
1、原預留洞口側邊砼鑿毛,澆水清理干凈,刷素水泥漿。
2、吊模的砼采用摻微膨脹劑及防水劑的細石砼,澆筑至結構板厚的2/3;待砼凝固后蓄水試驗無滲漏后再用摻抗裂防滲劑的細石砼澆筑其余的1/3。
3、吊模砼澆筑后,應及時灑水濕潤養護。
2014-04-01 20:22:57
-
現在屋面上的煙道預留洞,我的施工隊用混凝土澆筑回填后,是做吊模的,為什么澆筑后預留洞口四周會開裂啊?要怎么做才不在洞口開裂,與原混凝土較好的結合?????
現在屋面上的煙道預留洞,混凝土澆筑回填后,是做吊模的,在澆筑后預留洞口四周開裂,是因原砼已凝固,新澆筑的砼在凝固時有一定的收縮,這樣就會出現裂縫,你可以在新澆筑砼時,除原砼面鑿毛,澆水濕潤并在結合處鋪水泥砂漿外,稍添加一點微膨脹劑來處理,這樣結果會好些。
2014-04-01 21:15:52