電氣設備檢查接線問題
1.地下車庫中有排污泵、排風機、管線已經進入預算,那它們的檢查接線計入預算嗎? 2.事故照明切換調試指哪?具體些? 3.入戶止水鋼板指哪? 4.圖紙中沒說接地測試板,和接地測試端子一樣嗎,做預算是否考慮,如考慮如何計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.地下車庫中有排污泵、排風機、管線已經進入預算,那它們的檢查接線必須要計入預算的。
2.事故照明切換調試指配電箱有兩路電源進入需要作相應的調試。
3.入戶止水鋼板指預埋防水套管上必須要作的。
4.圖紙中沒說接地測試板,是和接地測試端子一樣的,做預算是需要考慮的,按斷接卡子制作安裝計算。
2014-04-01 16:51:46
-
1.地下車庫中有排污泵、排風機、管線已經進入預算,檢查接線是專指電動機的定額子目,有電動機的設備都可以套用電機檢查接線定額子目,計入工程預算預算。 2.事故照明切換調試指同時有交流電源、直流電源的交直流電源切換調試才能套用上述定額子目。3.入戶止水鋼板不是電氣安裝的吧? 4.圖紙中沒說接地測試板,和接地測試端子是一樣。
2014-04-01 14:49:18
-
1、需要;
2、事故照明切換裝置是指正常供電系統出現故障后,由備用供電系統供電,如雙電源供電系統、備用柴油發電機、應急直流電源(正常時充電),這里就存在供電系統切換問題,二個系統間存在一個切換開關,這個開關必須保證二路供電系統不能同時工作,出現問題時又能及時切換到備用系統工作,以保證應急照明需要。
3、有防水要求的入戶處;
4、執行設計;有疑問直接咨詢設計人員。
2014-04-01 14:45:07
-
1.地下車庫中有排污泵、排風機、管線已經進入預算,那它們的檢查接線計入預算的;
2.事故照明切換調試指 安裝后的 施工調試哦;
3.入戶止水鋼板指 進入室內 那個墻上的鋼板;
4.圖紙中沒說接地測試板,和接地測試端子一樣的,設計沒有 做預算就不用考慮;
2014-04-01 14:45:49