程肖瑤 2014-03-31 14:09:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1122查看 3回答
請問一下這個空調板和里面的鋼筋該怎么布置
這是 個空調板,但是板里面沒有這樣的鋼筋,用異性梁來代替的話,好像也布置不上
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這塊空調板外沿還有下垂的掛板呢,鋼筋形式也非常特殊,直接在單構件輸入中計算吧。
2014-03-31 14:11:51
-
2014-04-01 07:36:17
-
這種板的鋼筋還是用板來定義,用跨版受力筋來定義和布置受力筋。彎折部分的長度在跨板受力筋的外伸長度地方輸入。
2014-03-31 14:13:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看