用戶名是甚 2014-03-27 10:55:29 | 河北省 安裝 | 6259查看 5回答
天然氣管道,無縫鋼管,焊縫無損探傷檢驗為15%,是什么意思?能解釋一下嗎?最好是通俗易懂的話
問題補充:我應該怎么計算探傷工程量?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
天然氣管道,無縫鋼管,焊縫無損探傷檢驗為15%,是說:(1)焊接100道焊口, 無損探傷檢驗為15道。 (2)焊接100米焊縫, 無損探傷檢驗為15米。
計算探傷工程量根據無損探傷檢驗方式,以張或焊口為計量單位。以張為計量單位時,應該根據底片長度扣除兩端搭接長度(一般50cm)除以無損探傷檢長度,也可以直接查看焊接規范,不同口徑,拍片數量有規定。以焊口為計量單位時,直接數焊口。
2014-03-27 11:22:19
-
比如說燃氣管道直徑100的管共計500米其中有100條焊縫,需要探傷的只有15條焊縫需要探傷。
2014-03-27 11:11:14
-
這是抽探,要求抽探率不低于15%而已;就是100道焊縫抽探不得少于15道;探傷工程量根據焊口口徑計算探傷片,具體的片數建議查閱探傷規范即可。
2014-03-27 11:45:07
-
通俗易懂的 就是 有100道焊縫,需要15道 做檢驗;
2014-03-27 11:01:58
-
就是對焊縫的質量檢查
2014-03-27 17:11:40