AAA 2014-03-26 17:04:27 | 北京市 安裝 | 6048查看 4回答
檢查接線套定額
電機為了保證絕緣性等,需要套檢查接線, 那電箱中的空氣開關等元器件,是否也為了保證絕緣性,也需要單獨增加個檢查接線的費用
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電箱中的空氣開關等元器件,絕緣性的費用包括在送配電系統(tǒng)的調試中。
2014-03-27 09:47:05
-
如果設計圖紙有明確要求或相關規(guī)范有規(guī)定 ,電箱中的空氣開關等元器件需要作檢查接線 ,是可以增加費用的
2014-03-26 17:25:56
-
風機、水泵等的安裝子目不含接線,所以電動機接線應另行計算。電磁閥、電動閥、防火閥等安裝子目中不含接線,所以閥類接線應另行計算(220V電風扇、220V電氣設備例如紫外線消毒器等接線可執(zhí)行閥類接線)。
開關、插座、燈具、空開、控制器、接觸器、啟動器、電磁鐵、電阻器、配電箱等安裝子目均含接線,所以不得另行計算。
以上說法僅對北京定額有效。
2014-03-26 17:54:08
-
配電箱中的配件定額子目中已包括檢查接線,泵、風機等設備不包括檢查接線所以要計取。
2014-03-26 18:37:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看