逝水無痕 2014-03-26 16:42:40 | 江蘇省 安裝 | 2494查看 6回答
應急照明線路
圖一是應急照明線路,圖二也是應急照明線路,但是圖二分出來一根NHBV1*2.5的線,那么這根線是什么線呢?我看了下網上人說法四根線分別是 正常照明火線、強啟應急照明火線、零線、接地線,這個強啟應急照明火線是什么用途?如果發生了火災,都停電了,那個這條線還有什么用途呢,不是浪費?大神們能解釋下嗎?謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
火線、強啟火線、零線、接地線;
控制原理:平時,火線供電,燈由開關控制可以亮。強啟火線無電(因消防聯動而失電)或有電;火災時,強啟火線有電(因消防聯動而得電)燈由開關控制可以亮。火線無電(因消防聯動而使空開斷開)。
因為火線與強啟火線交替供電,不需要充電的燈具也能在此線路上使用。
2014-03-27 08:55:52
-
圖二分出來一根NHBV1*2.5的線,這根線是強制啟動線。不是沒用很有必要。
2014-03-27 09:55:21
-
火線、零線、接地線、充電線
2014-03-26 16:53:42
-
都是一樣的,不過設計顯示方式不同而已。正常照明停電的時候,自動由強起應急供電。
2014-03-26 16:51:12
-
你好:圖中四根線沒有強啟線,一根火線,一根零線,一根PE線,一根應急燈的充電線。圖中RL、RT是熔斷器。
2014-03-26 16:50:00
-
同意三樓的回答。
2014-03-26 18:45:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看