四季晴空 2014-03-23 16:12:28 | 河北省 安裝 | 2665查看 4回答
操作高度增加費問題
我們做的是一棟樓的水電安裝工程,工程中一層的層高是7.2m,樓內排水管都是貼梁底走的,還有電管的施工操作難度也增加了。這部分是要記取操作高度增加費的吧,應該怎樣記取呢?要將這部分的水暖電工程量提出來乘以系數嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:超高增加費,給排水冊定額是3.6米以上,電氣冊定額是5米以上,執行這兩冊定額只要操作物高度符合前述的兩個條件,就可以計取超過增加費。工程量計算必須是在3.6米或5米以上部分的工程,以下的不計取。
2014-03-23 16:34:21
-
你好:看定額中的規定。應該需要乘以系數
2014-03-23 16:33:17
-
直接套用操作高度增加費定額子目,如電氣安裝以項為單位直接套用2-1967定額子目。
2014-03-23 18:04:18
-
在廣聯達計價軟件的界面上有一個安裝費用,可以選取腳手架的使用費及超高降效費,點擊確定就直接生成此費用了
2014-03-24 14:56:57
-
安裝的操作高度增加費,記取超高施工增加費,如果是只在長度一側施工,超高增加費是記取超高高度乘建筑的面積嗎?還是只記取超高高度成施工單側的長度
-
如定額規定,操作高度超過5米,超過部分計算操作高度增加費,那一個工程層高9m,那管線垂直高度(9-5)這4m高度要計算操作高度增加費?操作高度增加費是如何汲取,定額是否有相應規定
-
結構高度超過5米 燈具從頂上吊裝 燈具高度小于5米 這個燈具安裝還計取操作高度增加費嗎?
-
層高6.5米,風管吊裝底平5.5米,風管吊裝膨脹螺栓安在頂板上高度為6.5米,需要計算操作高度增加費嗎?操作高度為風管底平5.5米還是膨脹螺栓的6.5米
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看