朝暉 2014-03-23 10:36:06 | 重慶市 安裝 | 6360查看 1回答
消防安裝工程中部分調試費的收取?
消防安裝工程中:多線控制消防設備控制系統、消火栓直接啟泵系統、噴淋泵壓力開關直接啟泵系統、應急強啟或強切電源系統等與此相類似的調試工作應不應該收取單項調試費?請專家老師解答一下,謝謝!!! 個人認為:可按電梯、風閥、電動門單項調試費等相近的子目收取單項調試費,因為他們調試工作內容極其相近,都是使用同樣的控制模塊。 問題1:就拿消防設備中的消防、防(排)風機等與風閥、電梯的調試工作內很接近,一般安模塊后還要配線到強電設備的無源端口,最后以消防為主、強電專業配合、單臺調試好設備后,以備整個大系統的聯動調試。定額中,電梯、電動門、防火簾門、電動閥、防火閥等這些有相應子目,而泵、風機、強啟強切這些沒有子目,一些造價工作人員理解成定額中沒有就不能取費,人個認為這個說法不合理,應套用相近子目計價。 問題2:多線控制是消防設備(消防泵、消防風機等)控制另外完全獨立的控制系統、是在消防中心遠程手動控制消防設備的一個系統、是不參與主機聯動的系統、系統線路聯接完成后,也要逐臺進行調試,調試工作內容也大,也應套用相應調試子目計價。 問題3:消火栓直接啟泵也是一個完全獨立、手動啟動消火栓啟泵的一個設備,也不參與聯動控制的,而且調試工作量也相當大,在實際調試工作是要一個一個在現場與水泵控制柜間進行試驗的,他的調試工作與插孔電話一樣,每個按鈕處都得試。至應插孔電話的子目計價。 問題3:噴淋泵直接啟泵也是一樣,重慶地方是2012年5月1日才強制設置的,調試工作內容也消火栓相近,也應按相應子目計價。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題1:就拿消防設備中的消防、防(排)風機等與風閥、電梯的調試工作內很接近,一般安模塊后還要配線到強電設備的無源端口,最后以消防為主、強電專業配合、單臺調試好設備后,以備整個大系統的聯動調試。定額中,電梯、電動門、防火簾門、電動閥、防火閥等這些有相應子目,而泵、風機、強啟強切這些沒有子目,一些造價工作人員理解成定額中沒有就不能取費,人個認為這個說法不合理,應套用相近子目計價。
是的,不是沒有相應的定額項 就不可以計取費用的,可以套用相近的定額項,如果有必要 也可以自行編制估價表;
是的,但是有些 調試工作 是包含在安裝定額項 之內的,可以查看定額中的工作內容;
問題3:噴淋泵直接啟泵也是一樣,重慶地方是2012年5月1日才強制設置的,調試工作內容也消火栓相近,也應按相應子目計價。
水泵安裝 也是包含了 調試工作內容的;
2014-03-23 10:49:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看