夢不死 2014-03-21 14:16:59 | 遼寧省 安裝 | 1870查看 4回答
防雷接地工程量計算
第一次接觸防雷接地 請教各位高手 我的圖紙上說防雷接地裝置與重復接地共用(采用金屬屋面壓型板做為接閃器) 下面是我的圖紙 請問老師此圖還需要計算避雷帶工程量嗎? 都需要計算什么工程量如何計算?越詳細越好問題補充:建筑結構為鋼結構
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、圖紙上說防雷接地裝置與重復接地共用(采用金屬屋面壓型板做為接閃器) 需要計算避雷帶工程量。
2 需要計算:利用鋼結構做引下線、鍍鋅扁鋼接地母線、接地極、接地網調試的工程量及套定額。
2014-03-21 14:40:20
-
避雷帶利用鐵皮瓦屋面,與鋼結構柱連接做引下線,需要計算鍍鋅扁鋼接地母線及接地網調試。
2014-03-21 14:33:23
-
利用鐵皮瓦屋面做避雷網、避雷引下線、接地母線、斷線卡子制作安裝、接地電阻測試、接地網調試等定額。
2014-03-21 15:27:55
-
圖紙上說防雷接地裝置與重復接地共用(采用金屬屋面壓型板做為接閃器) 需要計算的有接地跨接線、避雷引下線、接地母線、斷線卡子制作安裝、接地電阻測試等定額。
2014-03-21 15:14:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看