hanlaoliu2000 2014-03-21 12:03:27 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 11754查看 4回答
防雷接地,套定額
首先這幾項該怎么套定額?哪些定額項 再次請講一講:引下線26處什么意思?接地極12組什么意思?連接點是什么意思?這里的BV線有什么用啊?這套接地裝置有幾個測試點,做幾次試驗,要多少個斷接卡子。真不懂這里面描述的意思~~~~~~求幫主,麻煩老師幫寫的清楚一點
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這些工程量 都是依據設計圖 計算出來的哦..........
2014-03-21 12:19:51
-
已采納
你好:雖然工程量有了但是沒有看到圖紙所以定額的采項就不一定合適。
扁鋼:40*4的是接地母線,套接地母線敷設定額照子母,但不知道是在戶內敷設還是室外敷設,因為定額子母是不同的。
圓鋼:直徑12的應該是避雷帶,同樣有兩個子母,你要根據圖紙說明選擇。
引下線:26處是有26點避雷帶與接地線相連接的,如是采用柱子主筋做引下線,可套“避雷引下線敷設 利用建筑物主筋引下”子母。但要計算26*引下線的長度。
焊接:利用建筑鋼筋,這個可能是利用基礎梁鋼筋做的接地,可套“避雷網安裝 均壓環敷設 利用圈梁鋼筋”子母,將均壓環改為接地線。
等電位箱:根據箱體的半周長套接線箱子母。
電阻測試箱:套斷接卡子子母。
接地極:套接地極的制作安裝,根據土壤類別,接地極的型鋼類型套子母。
BV-6MM2:套管內穿6mm2的銅芯動力線子母。
接地連接點:可能是金屬門窗的接地:套鋼鋁窗接地。
上述這些子母套完后,不要忘記補充主材費。
2014-03-21 13:24:39
-
已采納
序號 定 額
編 號子目名稱 工程量 單位 數量 1 4-10 型鋼接地母線敷設 明敷設 40*4 10m 26 2或 4-15 型鋼接地母線敷設 暗敷設 鍍鋅扁鋼 40*4 10m 26 3 4-11 型鋼接地母線敷設 暗敷設 鍍鋅圓鋼 Φ13 10m 17.5 4或 4-45 避雷網安裝 沿女兒墻敷設 避雷網直徑12mm以內 10m 17.5 5 4-55 避雷引下線 利用結構主筋 10m 150 6 4-58 接地端子箱安裝 臺 78 3403028@1 接線端子箱 臺 78 7 4-58 接地端子箱安裝 臺 2 3403028 端子箱 臺 2 8 4-1 接地裝置制作安裝 角鋼 50*50 根 36 9 6-272 管內穿銅芯線 動力線路 導線截面 6mm2以內 100m 4 3501 絕緣導線 m 420 10 4-52 跨接地線 鋼鋁窗 處 150 2014-03-21 14:07:57
-
已采納
序號 定 額
編 號子目名稱 工程量 單位 數量 1 4-10 型鋼接地母線敷設 明敷設 40*4 10m 26 2或 4-15 型鋼接地母線敷設 暗敷設 鍍鋅扁鋼 40*4 10m 26 3 4-11 型鋼接地母線敷設 暗敷設 鍍鋅圓鋼 Φ13 10m 17.5 4或 4-45 避雷網安裝 沿女兒墻敷設 避雷網直徑12mm以內 10m 17.5 5 4-55 避雷引下線 利用結構主筋 10m 150 6 4-58 接地端子箱安裝 臺 78 3403028@1 等電位接線箱 臺 78 7 4-57 接地斷接卡子制作安裝 處 2 3403028 接線箱 臺 2 8 4-1 接地裝置制作安裝 角鋼 50*50 根 36 9 6-272 管內穿銅芯線 動力線路 導線截面 6mm2以內 100m 4 3501 絕緣導線 m 420 10 4-51 跨接地線 衛生間等電位跨接 處 150 2014-03-21 16:55:04