控制電纜需要乘以1.025的波形系數嗎
還有弱電用的雙絞電纜、同軸電纜需要乘以1.025的系數嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
根據工程量計算規則,只要是電纜(電力電纜、控制動力、同軸電纜等)就要*1.025,但穿管敷設(因管內無法做成弛度)的不計算2.5%的弛度。防火(礦物)電纜不計算2.5%的弛度。
電線不計算2.5%的弛度。
2014-03-21 17:15:07
-
根據工程量計算規則,只要是電纜就要*1.025,雙絞線不需要。
2014-03-21 10:33:50
-
控制電纜是不需要乘以1.025的波形系數的,弱電用的雙絞電纜、同軸電纜是需要乘以1.025的系數的。
2014-03-21 10:31:42
-
上面兩個專家回答的完全對立,不知道哪位是孫悟空,那位是六耳獼猴!!
2018-07-03 09:10:26