曈 2014-03-19 16:34:34 | 山東省 土建 | 1208查看 3回答
DL在筏板基礎里,為什么在圖形算量中DL的體積成了零?
DL在筏板基礎中,筏板體積應該減去DL的體積,可是在圖形算量中成了DL減去筏板基礎了,DL體積成了零,請問這是為什么?我哪個地方弄錯了嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
DL在筏板基礎中,筏板體積應該減去DL的體積,可是在圖形算量中成了DL減去筏板基礎了,DL體積成了零,請問這是為什么?我哪個地方弄錯了嗎?
答:你好:DL是筏板的加強帶。體積只計算筏板的體積就可以了。不需要單獨再套用基礎梁的定額子目。
2014-03-19 16:35:41
-
在圖形里應該都算成筏板,只是鋼筋中多了地梁的鋼筋
2014-03-19 16:36:02
-
你這種地梁就好像剪力墻結構中的暗柱,起到加強作用,混凝土強度等級應該和筏板是相同的,這樣的話不用單獨出量,如果強度等級不同或者你非要單獨出量的話,可以在工程設置的計算規則里面修改基礎梁的默認設置
2014-03-19 16:59:28
-
1.鋼筋算量軟件基礎層,在筏板基礎上如何設置KZ. 2.鋼筋算量軟件基礎層,在DL上如何設置KZ.
-
廣聯達圖形算量里在保溫層里設置了保溫,壓頂寬出墻的部分為什么不計算保溫呢?
廣聯達圖形算量里在保溫層里設置了保溫,壓頂寬出墻的部分為什么不計算保溫呢?那么壓頂保溫在廣聯達圖形算量里該怎么設置呢?
-
您好,為什么我在土建算量里畫的樁承臺的墊層的計算里不包括模板的計算式呢,基礎里有基礎梁
您好,為什么我在土建算量里畫的樁承臺的墊層的計算里不包括模板的計算式呢,基礎里有基礎梁 補充問題:工程量算法
-
在廣聯達圖形算量中,使用消耗量時,為什么要板四周的板延伸到墻、梁邊?若外墻是剪力墻,那板的工程量算凈
在廣聯達圖形算量中,使用消耗量時,為什么要板四周的板延伸到墻、梁邊?若外墻是剪力墻,那板的工程量算凈跨,為什么還要延伸
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看