43****@qq.com 2014-03-15 16:21:13 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1605查看 1回答
風機控制箱的控制電纜跟電力電纜的問題
1、地下室有6臺排煙風機,請問是不是從消防控制中心引6根控制電纜到風機控制箱,然后再從變配電室引6根電力電纜到雙電源切換箱,然后再到控制箱,最后再到風機是吧? 2、請問柜式風機的控制箱可否扎堆放在一個地方?因為我看到現場吊裝的軸流風機跟柜式風機旁邊沒有控制箱,就從旁邊的橋架內引出個電力電纜給它供電。。 3、如果這6臺風機的控制箱都是扎堆放的,那請問是不是只要配一個雙電源切換箱就行了,因?yàn)橐粋€(gè)切換箱最多可以帶8個水泵或風機
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、地下室有6臺排煙風機,請問是不是從消防控制中心引6根控制電纜到風機控制箱,然后再從變配電室引6根電力電纜到雙電源切換箱,然后再到控制箱,最后再到風機是吧?
排煙風機需要有控制線也就是信號線和電源線,一般電源線是在當曾電源箱那里的,信號線需要到控制中心的,你的理解是正確的,這個設計上應該有明確的說明的。
2、請問柜式風機的控制箱可否扎堆放在一個地方?因為我看到現場吊裝的軸流風機跟柜式風機旁邊沒有控制箱,就從旁邊的橋架內引出個電力電纜給它供電。。
控制箱可以在一起放置也可以單獨放置,建議你最好單獨放置,方便調試可以手動調整也可以機房同一控制,這樣比較靈活。
3、如果這6臺風機的控制箱都是扎堆放的,那請問是不是只要配一個雙電源切換箱就行了,因?yàn)橐粋€(gè)切換箱最多可以帶8個水泵或風機
集中放置或者分散放置都可以是一個切換箱的,就是電源的遠近問題,遵照設計的意見進行處理,設計沒有意見的按照現場實際進行操作,需要有安全措施和方便操作的前提
2014-03-15 16:30:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看