孤星浪子 2014-03-13 10:38:52 | 山東省 安裝 | 4131查看 1回答
干式噴淋與濕式噴淋的造價對比問題
消防系統中:從預算造價的角度分析:請問干式噴淋與濕式噴淋哪個造價高一些?為什么?從施工及后期的維護角度分析哪種噴淋方式實際應用更好一些?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、干式噴淋與濕式噴淋的工作特點對比:
濕式噴淋系統:準工作狀態(火災噴灑為工作狀態)時管道內充滿了有壓力的水。 干式噴淋系統:準工作狀態時管道內充滿有壓力的氣體。 環境溫度是確定選擇濕式或干式系統的依據。4℃≤環境溫度≤70℃的場所應采用濕式系統;環境溫度<4℃或>70℃的場所應采用干式系統。 溫度低時,管道內的水結冰會撐裂管道;溫度過高,水發熱蒸發,所以不宜采用濕式系統,應該采用干式系統。
2、干式噴淋與濕式噴淋的造價對比,從其工作狀況來看,干式應該造價比較高。
3、從維護角度看,濕式較容易些。
2014-03-13 10:44:05
-
噴淋系統中的信號閥DN200,濕式報警閥組DN200,水流指示器DN200,末端試水裝置DN50,閘閥DN250的,止回閥DN250的應該套什么清單與定額
-
求教消防噴淋頭吊頂開洞如何取費?是需要單算還是在吊頂式噴頭里面包含了
求教消防噴淋頭吊頂開洞如何取費?是需要單算還是在吊頂式噴頭里面包含了?吊頂燈具的開洞是可以按照0.1個人工計算的,那么這個噴頭是否可以?
-
山東省安裝06定額干包式電纜頭制作材料中包含的塑料手套(ST型)指的是什么,若指的是電纜五指套,那與熱縮式電纜頭制作中包含的戶內熱縮式終端頭有什么區別。
-
山東消耗量定額噴淋管道安裝 7-6bDN150鋼管溝槽式連接,定額輔材中含有DN50法蘭閥門0.01個(每十米為計量單位),含有型鋼22.2Kg。問題是法蘭閥門和型鋼的作用
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看