rui 2014-03-11 11:38:22 | 遼寧省 其他專業 | 4756查看 1回答
關于高低壓柜銅母排的問題
例:高壓柜上銅母排顯示的是TMY-3*80*8,那么高柜柜銅母排的工程量=3*柜寬和+預留嗎?這個預留一般是多少,每個柜都留0.5嗎? 例:低壓柜上的銅母排顯示的是TMY-3*80*8,N TMY-3*80*8,PE TMY-50*5,那么低壓柜銅母排的工程量=3*柜寬和+N(柜寬和)+PE(柜寬和)嗎,還有預留嗎? 高低壓柜的銅母排在算量上有何差別呢?為什么高壓柜不接PE,N,低壓柜要接呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
· 第2.8.6條 條 電纜敷設長度應根據敷設路徑的水平和垂直敷設長度,按表2.8.6規定增加 附加長度。 表2.8.6 電纜敷設的附加長度 序號 項目 預留長度(附加) 說明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機按線盒算起 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪算起 11 電纜繞過梁柱等增加 按實計算 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值 注:電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。 第2.8.7條 第2.8.7條 電纜終端頭及中間頭均以“個”為計量單位。電力電纜和控制電纜均按一根電纜有兩個終端頭考慮。中間電纜頭設計有圖示的,按設計確定;設計沒有規定的,按實際情況計算(或按平均250m一個中間頭考慮)。
2014-03-11 11:50:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看