yzj99 2014-03-10 15:09:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 11671查看 1回答
鋼筋縱筋搭接接頭錯開百分率是什么意思? 25%與100%哪個計算出來的鋼筋量會多些?
鋼筋縱筋搭接接頭錯開百分率是什么意思? 25%與100%哪個計算出來的鋼筋量會多些? 求詳細解說謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
鋼筋縱筋搭接接頭錯開百分率是什么意思? 25%與100%哪個計算出來的鋼筋量會多些? 求詳細解說謝謝
答:你好,
1、如下圖,這個需要你有一定的施工經驗啊。如果都平齊就是100%,一根高一根低就是50%,四根鋼筋依次循環就是25%。
2、25%計算的多點。因為規范要求搭接區內箍筋是要加密的。25%范圍內的搭接區長度長,所以箍筋計算的多,所以鋼筋量多。、、
2014-03-10 15:19:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看