室外管道支架需要套清單(定額)計價嗎?
室內管道(給水鑄鐵管除外)安裝已包括管卡、吊托支架制作安裝,不得重復計算。那么室外呢?我現在做一個采暖的外線管道,不知道要不要套管支架問題補充:是陜西的哦
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,你看一下你們的定額說明
這是我們的根據我們的定額說明室內外管道支架都不在定額內包括
四、本章定額不包括以下工作內容:1.室內外管道溝土方及管道基礎,執行《建筑工程預算定額》。
2.管道安裝中不包括法蘭、閥門及伸縮器的制作、安裝,按本冊相應項目另行計算。
3.過墻、板如采用防水套管時,應執行第六冊相應子目。
4.室內外各類管道支架及托鉤的制作安裝,按本章“管道支架制作安裝”項目另行計算。
5.本章“成品管卡安裝”項目,適用于隨各類管道配套供應的成品管卡、扣座的安裝。
6.本章定額未包括預留管槽及管槽內填充保溫材料等項目,發生時按設計要求另計。
7.各類管道安裝項目工作內容中,均不包括預留孔洞、(打)堵洞眼、(剔)堵管槽,應按本章附
屬項目相應子目另行計算。
2014-03-07 06:29:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看