10****@qq.com 2013-07-11 15:14:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1399查看 2回答
在鋼筋抽樣軟件中過梁與構造柱相交處是錨固和植筋怎么計算處理?
在鋼筋抽樣軟件中過梁與構造柱相交處(注意是構造柱),軟件默認為過梁鋼筋錨入到構造柱內,計算的時候,就是長度-保護層+錨固值;當在計算設置中修改為采用植筋方法,過梁鋼筋計算還是長度-保護層+錨固值,沒有變化,請問為什么啊?當不是構造柱時,是框架柱時,就有植筋長度,而不沒有錨固值,請高人指點,謝謝,下邊有圖,最后一張為將構造柱改為框架柱時就能出來植筋量
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好! 軟件的計算規則也是根據規范內置的。 規范規定構造柱遇過梁都是要一起現澆的,因此不存在植筋。 框架柱遇過梁,這個過梁不可能和框架柱一起澆筑,因此就存在植筋了。
2013-07-11 15:25:57
-
軟件會自動按規范處理的
2013-07-11 15:51:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看