16****@qq.com 2014-03-05 11:02:19 | 河北省 安裝 | 5148查看 4回答
工業管道保溫計算中延長米計算,是否包括彎頭、三通,閥門是否
工業管道保溫計算中按延長米計算,是否包括彎頭、三通、閥門,還是否另計,不用扣除原管道延長米的工程量。定額中保溫的描述是什么!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
工業管道保溫計算中按延長米計算,是包括彎頭、三通、閥門所占長度的。并且閥門、法蘭保溫再單獨計算的。
2022-08-04 16:27:07
-
工業管道保溫計算中按延長米計算,彎頭、三通、閥門需要另計,定額中保溫的描述是按保溫的面積計算
2014-03-05 11:04:21
-
保溫按管道延長米計算。
2014-03-05 11:09:16
-
管道絕熱工程,除法蘭、閥門需要另計外,其他管件均已考慮在內。計算是按保溫材料的體積計算的,是包括彎頭、三通、等。
2014-03-05 12:44:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看