式 2014-02-28 17:29:38 | 河北省 安裝 | 16539查看 4回答
電纜防火堵洞 盤柜下什么情況下記取?
(1)電纜防火堵洞 盤柜下什么情況下記取?(2)電纜防火堵洞 盤柜下以處為計量單位,怎么就算一處,是一個回路算一處,還是一個配電柜算一處還是怎么計算?(3)豎井內橋架的防火堵洞套什么定額?穿一層樓板算一處?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
(1)電纜防火堵洞 盤柜下與外界沒有任何防火措施的情況下記取。
(2)電纜防火堵洞 盤柜下以處為計量單位,是一個配電柜下算一處。
(3)豎井內橋架的防火堵洞套防火堵洞管井、橋架定額。穿一層樓板算一處的。
2014-02-28 18:17:25
-
已采納應該以電纜一個回路算,豎井橋架穿樓板算一處,橋架防火堵洞可以套補充定額
2014-02-28 18:18:00
-
已采納同意樓上的回答。
2014-02-28 19:49:21
-
已采納同意樓上的回答。
2014-03-01 12:24:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看