K.stellar 2014-02-26 15:15:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1550查看 3回答
異形柱上下層變截面,上層比下層少鋼筋,為何下層的鋼筋會全部伸到上層呢?
異形柱上下層變截面,上層比下層少鋼筋,為何下層的鋼筋會全部伸到上層呢?大家有沒有遇到這種問題,怎么解決?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你看下你截面變化的量Δ是多少,如果Δ/hb小于1/6時,鋼筋斜彎通過,會直接伸入上層,見11G101-1第60
頁,
2014-02-27 12:38:24
-
異形柱上下層變截面,上層比下層少鋼筋,為何下層的鋼筋會全部伸到上層呢?大家有沒有遇到這種問題,怎么解決?
變截面時,正常的情況下下層的鋼筋會伸到上層,需要連接的連接,不需要連接的就斷在了上層柱里面
2014-02-26 15:19:28
-
柱在層間變截面時上下鋼筋不同,下面的鋼筋全部伸入上層進入錨固連接上層筋。是正常的是結構的需要。
2014-02-26 17:30:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看