對穿腸 2014-02-25 00:38:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4274查看 3回答
突出墻面的異形暗柱導圖及套定額
如圖所示的異形暗柱, 1、GGJ導入GCL時不導入暗柱應該是指同墻厚的暗柱么?還是泛指所有的暗柱? 2、圖中的異形柱是否導入GCL?如不導入需要如何處理?導入需要如何處理? 3、在山東定額中圖中的異形柱套剪力墻還是異形柱的定額?需要分開套么,與墻連接的套剪力墻,剩下的套暗柱? 還請大家幫忙解答。問題補充:圖中所示的異形柱為CAD識別,默認為暗柱構件。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、GGJ導入GCL時不導入暗柱應該是指同墻厚的暗柱么?還是泛指所有的暗柱? 一般來說暗柱是同墻厚的,所以這塊一般叫異性端柱2、圖中的異形柱是否導入GCL?如不導入需要如何處理?導入需要如何處理?可以導入到GCL里然后用剪力墻來替換這里的暗柱或者端柱,因為考慮的是模板的問題 3、在山東定額中圖中的異形柱套剪力墻還是異形柱的定額?需要分開套么,與墻連接的套剪力墻,剩下的套暗柱?都是按剪力墻的定額來套取,只不過里面的鋼筋不一樣罷了,如果混凝土標號一樣,一起并入墻里套取,如果不一樣就分開套取
2014-02-25 09:39:11
-
1,是指與墻體同厚暗柱,而且,在鋼筋算量內,應該把墻體覆蓋暗柱才可以
2,應該導入,因為此柱已經出墻了
3,此柱工程量合并在剪力墻內,模板套取附壁柱模板
2014-02-25 00:47:51
-
1.指同墻厚暗柱
2.應該導入,突出墻體的應該叫做端柱而不是暗柱
3.此柱我認為應將突出墻體部分單獨套矩形柱,其他并入墻中執行墻子目,你可以把這個柱子刪除,按突出墻體部分尺寸畫個矩形柱放在此位置,套矩形柱子目。
2014-02-25 08:18:55