楓荷上 2014-02-17 20:55:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5936查看 1回答
請問樓梯板底筋面筋錨固長度不一樣時該怎么設置?
設計要求,底筋錨固15d,面筋錨固30d,圖中1號筋為c12-150,3號筋a10-200,板分布筋a8-150,在廣聯達ggj2009中單構件樓梯計算處,錨固長度是按鋼筋級別來設置的,那我這個該怎么設置?底部跟面部分布筋a8-150這樣怎么設置的了?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋的錨固就是按鋼筋的直徑計算的,分布筋就是在“梯板分布筋”中輸入。
2014-02-17 21:55:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看