jw 2014-02-17 17:03:57 | 廣東省 安裝 | 20429查看 5回答
清掃口,掃除口
清掃口和掃除口是同個意思嗎?廣東定額有地面掃除口安裝,這個是具體是指什么東西?是安裝在管道上的嗎?一般排水圖紙上都有清掃口,這種需要單獨套定額的嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
清掃口和掃除口是同個意思嗎?廣東定額有地面掃除口安裝,這個是具體是指什么東西?是安裝在管道上的嗎?一般排水圖紙上都有清掃口,這種需要單獨套定額的嗎?
你好,清掃口和掃除口是同一產品,只是語言表達上不太一樣,地面掃除口類似地漏,安裝方式也接近地漏,是在排水管需要安裝的水平管道的末端安裝,防止排水管堵塞以便清掃。 在排水圖上都會有的,多是設置在衛生間排水管橫向水管的末端,現在住宅的建筑,多是設置在下一層的吊頂內。
2014-02-17 19:50:39
-
清掃口和掃除口是同個意思嗎?
回復:基本一樣,叫法不同而已;
廣東定額有地面掃除口安裝,這個是具體是指什么東西?
回復:室內地面下埋地安裝的排水管道,需要在地面上做清掃口,因此叫地面掃除口;需要單獨計算套箱;
是安裝在管道上的嗎?
回復:是,不過是向地漏一樣以上至地面安裝的;
一般排水圖紙上都有清掃口,這種需要單獨套定額的嗎?
回復:是否需要單獨套用定額,建議樓主查閱當地排水管道安裝定額子目的工作內容及輔材含量確認;各地有不同,不能一概而論,我們地區包含,不重復套取。
2014-02-18 11:23:39
-
你好:一般排水圖紙上都有的是檢查口,不需要單獨計算定額的子母中已含。
清掃口和掃出口是一個意思,是安裝在水平的管道上,是疏通維修管道用的,這個需要單獨計算套定額的。
2014-02-17 17:11:26
-
你好:清掃口需要單獨計算工程量。
2014-02-17 17:04:57
-
清掃口和掃除口是同個意思。廣東定額有地面掃除口安裝,這個是具體是指安裝在地面下的管道上的。一般排水圖紙上都有清掃口,這種是需要單獨套定額的。
2014-02-18 09:14:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看