許一生永恒 2014-02-13 12:14:38 | 四川省 安裝算量GQI | 9041查看 3回答
WDZN-BYJ-2x4+WDZN-RVS2x1.5 SC25/CC/WC怎么解讀以及算量方法
如圖中WDZN-BYJ-2x4+WDZN-RVS2x1.5是電纜還是電線,有人說是每個回路都是兩根電源線,兩根信號線,是嗎? 另外我是算安全疏散指示這一塊,和通訊線有什么關系 最后問一下在安裝軟件中2xWDZN-YJY-3x25+1x16怎么輸入到電纜規格里面,我直接輸入進去后提示非法,要怎樣輸入軟件才能識別成兩根WDZN-YJY-3x25+1x16電纜
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
WDZN-BYJ-2x4+WDZN-RVS2x1.5是電纜還是電線,有人說是每個回路都是兩根電源線,兩根信號線,是嗎?
按2根電線考慮 另2xWDZN-YJY-3x25+1x16怎么輸入到電纜規格里面,我直接輸入進去后提示非法,要怎樣輸入軟件才能識別成兩根WDZN-YJY-3x25+1x16電纜 按2*2xWDZN-YJY-3x25+1x16,軟件會自動按2根計算
2014-02-13 13:14:53
-
回復:1、你這個設計是什么線最好咨詢設計,識別工程量時最然都是電線,但這種情況只能變通按電纜識別,匯總工程量時不計取2.5%系數即可;
2、去掉前邊第一個橫線即可。
2014-02-13 15:36:55
-
如圖中WDZN-BYJ-2x4+WDZN-RVS2x1.5是電纜還是電線,有人說是每個回路都是兩根電源線,兩根信號線,是嗎?
答:是。
另外我是算安全疏散指示這一塊,和通訊線有什么關系?
答:這要問設計,一般是不需要通訊線的。
最后問一下在安裝軟件中2xWDZN-YJY-3x25+1x16怎么輸入到電纜規格里面,我直接輸入進去后提示非法,要怎樣輸入軟件才能識別成兩根WDZN-YJY-3x25+1x16電纜?
答:電纜輸入2*WDZN-YJV-3*25+1*16是輸不進的。要輸入 WDZN-YJV-3*25+1*16/WDZN-YJV-3*25+1*16 即可。
2014-02-14 08:48:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看