344715902@qq.com 2014-02-12 15:50:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1924查看 3回答
廣聯達圈梁標高,應該在什么地方
廣聯達GGJ,框架結構,首層6.2,圈梁標高設在什么地方,有人說設在首層中間,有人說設在窗戶的頂部。窗戶頂有過梁,圈梁過梁配筋不一樣。 并且,當圈梁被門窗洞口截斷時,應在洞口上部增設相同截面的附加圈梁。這種情況怎么處理?求專業回答。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、這個如果中間有窗,就不能在中間部位設置。
2、你計算下窗頂標高到層底標高如果小于等于五米的話,就把圈梁設置在窗上方充當過梁來用。
2014-02-12 15:58:39
-
圈梁設置首層中間位置,如果該位置正好位于門窗上方,則可代替過梁
2014-02-12 15:56:30
-
實際施工中,圈梁被洞口截斷時,將過梁改為圈梁即可。
2014-02-12 16:00:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看