other 2014-01-24 15:45:22 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3264查看 4回答
筏板主筋上部鋼筋端部遇墻無外伸情況下鋼筋設置問題
如下圖,設計圖紙中筏板面筋端部遇墻無外伸,但是伸至墻邊后向下彎折15d,d為面筋直徑,我將筏板主筋的計算設置相關項已如下圖調整,但是匯總計算后仍然是彎折為0,不是我將節點二修改的15d,請問該種情況如何處理呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:你可以在畫主筋前在計算設置——節點設置里修改節點注意修改的節點是筏板端部無外伸上部鋼筋遇墻的節點,然后畫主筋即可。也可以畫好后選中鋼筋在屬性編輯器里節點設置里修改。如圖
2014-01-25 09:31:39
-
是這樣的,你把第一次設置的鋼筋鏟除掉,重新定義鋼筋改編設置再布置鋼筋就好了
可能你的這個鋼筋還在別的地方使用了
2014-01-25 09:34:24
-
你這鋼筋版本跟我的版本不同,
你到計算設置里也看一下有沒有相關設置
2014-01-24 16:51:42
-
該設置要在筏板主筋布置前方有效,對已經布置完成的主筋無效。可以刪除后重新布置主筋匯總計算。
2014-01-24 16:44:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看