曉菡 2014-01-15 21:46:29 | 重慶市 安裝 | 1135查看 3回答
排水管道安裝問題?
圖上說“埋設在墊層內的排水管及排出干管采用建筑排水柔性接口鑄鐵管,W型卡箍式接口”,我想問下圖中埋在3層樓板下的那根橫管是鑄鐵管嗎?一層那些DN150的管子算是鑄鐵管嗎?怎樣理解圖紙上那句話呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納埋設在墊層內的排水管及排出干管采用建筑排水柔性接口鑄鐵管,W型卡箍式接口,圖中沒有埋在3層樓板下的橫管。埋設在墊層內的排水管及排出干管采用建筑排水柔性接口鑄鐵管是指一層DN150的排水管及排出干管, 一層排水管及排出干管采用建筑排水柔性接口鑄鐵管。
2014-01-15 22:13:24
-
顯而易見,正負零以下的采用鑄鐵管,地面上的采用PVC塑料管
2014-01-15 23:27:46
-
圖中3層樓板下的那根橫管是鑄鐵管,但不是埋在樓板里的。一層那些DN150的管子也是鑄鐵管,是埋設在墊層內的排水管及排出干管采用建筑排水柔性接口鑄鐵管。
2014-01-16 08:30:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看