電氣并排埋地管的間距和防腐問題
1、請問一下,埋地管是6跟SC50的管道,那請問每根管道之間的間距一般是多少呢,總不能緊挨著吧。。 深度是0.5米,寬度就是6根50管的外徑+間距再左右各加300毫米。。 但是間距不知道多少合適啊,每根管間距個5厘米可以嗎? 2、請問電氣埋地的SC管道需要做三油兩布等防腐嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、請問一下,埋地管是6跟SC50的管道,那請問每根管道之間的間距一般是多少呢,總不能緊挨著吧。。深度是0.5米,寬度就是6根50管的外徑+間距再左右各加300毫米。。但是間距不知道多少合適啊,每根管間距個5厘米可以嗎? 2、請問電氣埋地的SC管道需要做三油兩布等防腐嗎;電氣分冊有解釋,每增加一根電纜(也就是每增加一根管)挖土寬度增加170mm;電氣埋地的SC管道需要做刷瀝青漆兩道防腐。
2013-07-23 06:54:20
-
看看設計說明才知道防腐的做法
2013-07-23 06:58:10