關于變配電套定額問題
地下二層有個變電室,圖紙中是說了用4臺封閉式干式變壓器,高壓系統圖里顯示變壓器以及高壓開關柜所包含的主要電氣設備,比如綜合保護裝置、電流互感器等等,那我套定額時候是不是需要在變壓器的定額子目中添加綜合保護裝置等相關組成設備?如果我只添加變壓器這個設備,是不是就就包含了變壓器所有的附屬組成設備?另外高壓開關柜是否就是高壓配電柜?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
地下二層有個變電室,圖紙中是說了用4臺封閉式干式變壓器,高壓系統圖里顯示變壓器以及高壓開關柜所包含的主要電氣設備,比如綜合保護裝置、電流互感器等等,那我套定額時候是不是需要在變壓器的定額子目中添加綜合保護裝置等相關組成設備?如果我只添加變壓器這個設備,是不是就就包含了變壓器所有的附屬組成設備?另外高壓開關柜是否就是高壓配電柜?
你好,目前電氣工程中套定額的時候,都是按成套配電箱綜合考慮的,也就是說,你圖紙用4臺封閉式干式變壓器,套定額只需要套四臺即可,內部配件不需要考慮,在添加主材價格的時候,你綜合考慮進去即可。
也就是你執行定額的時候,主材只需要添加變壓器即可,附屬設備的材料價格只需要綜合包含在一起即可,執行的定額子目人工已經綜合考慮。
高壓開關柜就是高壓配電柜,配電柜和配電箱只是叫法不同而已,實際使用,較小的為箱,較大的稱之為柜。2014-01-15 12:20:11
-
你好:高壓開關柜就是高壓配電柜。綜合保護裝置、電流互感器等等,已包括在高壓配電柜中,不單獨計算。
2014-01-15 11:52:48