卒子 2014-01-15 10:49:15 | 北京市 其他專業 | 5340查看 4回答
金屬板材對接焊縫探傷和X射線無損探傷
1、對接焊縫探傷是以米計算的嗎?他是不規則的板材根本無法計算。 2、x射線無損探傷是怎么計算,可以按規定為焊縫的5%計算嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、對接焊縫探傷是以延長米乘以設計要求的探傷率計算。不規則的板材根據管件圖可以測算。 2、x射線無損探傷板可以以延長米乘以設計要求的探傷率計算;也可以以拍片張數乘以設計要求的探傷率計算;管材以拍片張數乘以設計要求的探傷率計算。
2014-01-17 00:31:39
-
1、對接焊縫探傷是以拍片張計算的。 2、x射線無損探傷可以按施工驗收規范規定計算。
2014-01-16 15:48:10
-
金屬板材對接焊縫探傷和X射線無損探傷
建議依據當地相關定額子目的單位要求計算工程量:
2014-01-16 15:41:50
-
焊縫的X光射線探傷是依據設計要求來制定探傷比例,如果設計要求焊縫等級為一級時,探傷長度則是100%,如果要求是二級焊縫則探傷比例應該不少于20~25%。
2014-01-17 08:35:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看