郭 2014-01-15 09:31:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 648查看 3回答
防水面積需要扣排風井嗎
需要詳細步驟算出女衛生間防水面積
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
衛生間地面積:(4.2-0.2)*(3.5-0.2)-0.7*0.7
衛生間上翻((4.2-0.2-0.7)*2+(3.5-0.2-0.7)*2-0.8)*上翻高度
再仔細算算
對,我看錯尺寸標注位置了
2014-01-15 09:36:42
-
定額規定不扣單個面積在0.3m2以內的孔洞所占面積。但從附圖情況看該孔洞周圈為墻體,可以認為是該部分不在該房間地面防水范圍之內,故應將其扣減,即該部分不計算。
如果有水暖井是否扣除,這要看具體的情況而定。2014-01-15 09:34:48
-
需要詳細步驟算出女衛生間防水面積
衛生間防水面積按地面面積加上卷邊的高度來計算的,應該是扣除井的。
2014-01-15 09:38:05