philips1971 2014-01-14 17:21:10 | 甘肅省 安裝 | 1355查看 7回答
電纜頭,為什么
35mm2以下電纜是否計算電纜頭,為什么?問題補充:專家好,YJV-5*10,和YJV5*16的電纜進出配電箱是否計算電纜終端頭,我們工地上師傅說不用,原因是現在的配電箱電氣元件這種小截面的電纜可以連接,可是,如果不計算電纜頭,怎么連接?是不是還要單獨計算一次銅線鼻子呢?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
只要是電纜就需要計算,電纜與配電箱等連接時是需要用的,電纜超過定尺長度時,電纜與電纜之間的連接也是需要電纜頭的
2014-01-14 17:28:49
-
你好:
35mm2以下電纜是要計算電纜頭。電纜敷設不含與開關或設備的接線,接線是含在電纜頭的制作安裝中的,所以
35mm2以下電纜也必須計算電纜頭的。
2014-01-14 17:24:04
-
要是做銅鼻子的都是需要的
2014-01-14 18:54:54
-
35MM2以下應該計算電力頭子,電力線路敷設沒有開關和設施連接線路,接線就應該在電力頭制作安裝里。
2014-01-14 19:03:57
-
規定16平方以上必須做電纜頭,一下可做可不做,可考慮接線端子接線。即使做了電纜頭也是需要接線端子的,是否計算要看配電箱已經組裝了這部分。
2014-01-14 19:40:25
-
作干包電纜端頭壓端子連接。
2014-01-14 21:02:59
-
35mm2以下電纜也必須計算電纜頭的。銅鼻子已經包含在干包式電纜頭安裝定額中,不需要另外計算
2014-01-15 10:41:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看