Seven 2014-01-13 16:38:44 | 山東省 土建 | 633查看 6回答
建筑面積的問題
室外樓梯,是從地下室通到地面以上的,有永久性頂棚,風井部分還計算建筑面積嗎?屋頂樓梯間內的風井、依附屋頂樓梯間風井還計算建筑面積嗎?求解釋!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好,不知道你是哪個地方的,就暫按河北的回答了,請參考。
根據河北12定額 3.0.15 建筑物內的室內樓梯間、電井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。
因此是計算建筑面積的
但是你沒有給風井的詳圖,因此不能看出風井頂板的是鋼筋混泥土或者是玻璃鋼的,若是玻璃鋼的話就具有采光作用,應當做是采光井而不是風井去考慮,這樣的話就不計算建筑面積了。
2014-01-13 17:10:14
-
你好:應該計算建筑面積
2014-01-13 16:39:37
-
應該算建筑面積,但是應該算1/2
2014-01-13 16:43:32
-
風井并入相應層計算建筑面積。
2014-01-13 16:39:39
-
室外樓梯,是從地下室通到地面以上的,有永久性頂棚,風井部分是應該計算建筑面積的,屋頂樓梯間內的風井、依附屋頂樓梯間風井是可以計算建筑面積的。
2014-01-13 16:40:46
-
2013最新房屋建筑面積計算規則
建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算,并入建筑物面積內。自然層是指按樓板、地板結構分層的樓層。(出屋頂部分的通風井不計算面積)
建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯間房等,按圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.2m及以上者應計算全面積;層高不足2.2m者應計算1/2面積。無圍護結構的不計算面積。
有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。
無永久性頂蓋,或不能完全遮蓋樓梯的雨篷,則上層樓梯不計算面積,但上層樓梯可視作下層樓梯的永久性頂蓋,下層樓梯應計算面積(即少算一層)。
2014-01-17 11:17:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看