wcm 2014-01-12 16:19:53 | 湖北省 安裝 | 1932查看 7回答
08定額鋼塑給水管支架是否需要單獨記取
湖北08定額給排水專業中C8-457鋼塑給水管套項的工料機中包含了型鋼這一項,(每10M包含了2.2KG)且在工作內容中說明了支架的制作及安裝,但是在08的定額說明中又明確表示DN40以上的鋼管支架按本冊定額套用項目單獨記取。是否可以認為在計算時立場不同而計與不計?此處是否矛盾?求高人解答。謝謝。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
定額是DN32以下的管道安裝包括了管卡,DN40以上的管道安裝一般是要采用支架固定,所以定額沒有含支架,在實際中要另計算支架。
2014-01-12 17:30:39
-
DN32以內的支架已包括在定額內不在計取,DN32以上的管道按設計計算支架。
2014-01-13 03:25:28
-
定額說明了DN40以上的鋼管支架按本冊定額套用項目單獨記取。那么說DN40以下就包含,DN40以上就沒有包含了。要單獨計取。
一定都不矛盾的。
2014-01-12 16:28:47
-
湖北08定額給排水專業中C8-457鋼塑給水管套項的工料機中包含了型鋼這一項,(每10M包含了2.2KG)且在工作內容中說明了支架的制作及安裝——指的是DN40以內,不管管徑是多大的,均包含了管卡和管托的制作和安裝。不是支架的制作和安裝,(支架不止2.2KG這么重)
但是在08的定額說明中又明確表示DN40以上的鋼管支架按本冊定額套用項目單獨記取——指的是40管徑以上的管支架材料費單獨記取
2014-01-12 16:55:24
-
DN32以內的支架已包括在定額內不在計取,DN32以上的管道按設計計算支架
-
不需要,管道安裝已含
2014-01-12 16:25:08
-
回復:你的這個定額說明已經很清楚了,DN32含DN32及以下的管道安裝子目包含了支架的制作安裝,DN40及以上的需要單獨計算支架,二者不矛盾,是你理解的不對。對于定額子目的理解是根據相關解釋、工作內容、法規來認定,而不是以個人立場來選擇是否執行。
2014-01-12 19:16:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看