2252345918 2014-01-10 14:56:47 | 北京市 云翻樣 | 6790查看 2回答
剪力墻拉鉤長度 怎么設置呢?
我哪里都設置了,我什么200的墻,拉鉤是170呢,應該是160才對嗎, ,拉鉤,箍筋哪里我也設置了,不知道怎么會呢?? 我把默認設置都改過來了,應為鋼筋翻樣,默認的14d/27D太長了,,, 請教高手 指點迷津!!!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好!
剪力墻拉筋的長度值應該在計算設置里調整,如圖,按11G的規范,你應該把箍筋、拉筋的尺寸計算方式修改為按外皮尺寸計算才對。
2014-01-10 15:15:05
-
不用在這里改,你可以在定義構件時,修改“計算節點設置”,先改后畫圖