tiandiwuzhe 2013-07-20 19:32:29 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1575查看 2回答
關于屋面保溫,保護層,防水層的問題,陜西99定額
做法見附圖,我想問一下: 1.第3條擠塑聚苯板我怎么套?99定額只有9-31聚苯乙烯泡沫板,定額中也沒有告訴聚苯乙烯泡沫板厚度,沒有辦法換算工程量。 2.第6條聚氨酯防水涂料我應該套9-64的聚氨酯涂料 二遍 涂膜厚0.6mm 平面,還是9-136聚氨酯 涂膜厚1.6mm 面層石渣 平面,兩者有什么區別?9-64屬于隔汽層章節,9-136屬于防水層章節,這兩節又有什么區別呢? 3.第9條,施工現場是細石砼壓光,我是不是應該套8-45的細石砼 加漿抹面 40mm厚,但做法上沒有加漿抹面,怎么辦?8-35的細石砼找平層 30mm厚不含壓光這道工序吧?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納做法見附圖,我想問一下: 1.第3條擠塑聚苯板我怎么套?99定額只有9-31聚苯乙烯泡沫板,定額中也沒有告訴聚苯乙烯泡沫板厚度,沒有辦法換算工程量。 套9-31聚苯板子目,將人材機內的聚苯乙烯泡沫板名稱改為60mm厚XPS擠塑板,價差在材料調差時處理; 2.第6條聚氨酯防水涂料我應該套9-64的聚氨酯涂料 二遍 涂膜厚0.6mm 平面,還是9-136聚氨酯 涂膜厚1.6mm 面層石渣 平面,兩者有什么區別? 套9-64聚氨酯涂料二遍子目,將材料換算,定額作如下處理:定額號后加空格,輸入C/0.6*2 9-64屬于隔汽層章節,9-136屬于防水層章節,這兩節又有什么區別呢? 3.第9條,施工現場是細石砼壓光,我是不是應該套8-45的細石砼 加漿抹面 40mm厚,但做法上沒有加漿抹面,怎么辦?8-35的細石砼找平層 30mm厚不含壓光這道工序吧? 40mm厚C20細石砼保護層不是找平層,是面層,套地面細石砼面層子目。
2013-07-20 19:48:28
-
1、99定額的9-31子目是按體積計算的,圖紙中的保溫厚度是60mm,可以計算成體積的。 2、應該是9-67子目及9-146子目*14 3、8-45子目是正確的。 (以上時陜西99定額相關子目的解釋)
2013-07-20 19:53:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看