手手不乖 2013-07-24 10:23:55 | 重慶市 安裝算量GQI | 2154查看 2回答
安裝算量中設置起點的問題
在GQI中,設置起點的地方只能是橋架或者管子的終點或起點,問題是一般起點是配電箱或配電屏;那么起點設置以后,當一根電纜選擇這個起點,最終計算電纜的時候有沒有計算到配電箱或配電屏?還是只到起點的位置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只要橋架和配電箱相連,設置過豎向橋架為起點后,針對配管選擇起點,配管的線纜是計算到配電箱處,并加過預留的
2013-07-24 10:37:39
-
你應該沒有理解到設置起點和選擇起點的意思。用語言說不清楚,你喊會的人給你演示一下。
2013-07-24 15:47:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看