凡塵 2014-01-08 17:06:35 | 廣東省 安裝 | 1615查看 8回答
如果發生布管后僅穿鐵絲,不穿電線的情況,穿鐵絲項目可按0.3工日/100m,鐵絲0.21kg/100
如果發生布管后僅穿鐵絲,不穿電線的情況,穿鐵絲項目可按0.3工日/100m,鐵絲0.21kg/100m管計算。 這句話出自哪里?是不不用相關問題規定的? 我們套價時應該怎么處理?。謝謝
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、這句話,一般出自于定額解釋(定額問答),有些地區在定額章節說明中提及,因為穿鐵絲一般不包含在定額中
2、但從一樓截圖,好像你們廣東地區,包含在定額內容中,包含了就不需要再計算了,請核實
2014-01-08 17:39:26
-
如果發生布管后僅穿鐵絲,不穿電線的情況,穿鐵絲項目可按0.3工日/100m,鐵絲0.21kg/100m管計算。2013安裝定額的275頁里面有。
2014-01-09 09:28:46
-
布置電線管時,是包括有穿引線,查詢不到有“穿鐵絲項目可按0.3工日/100m,鐵絲0.21kg/100m管計算”的換算標準。
2014-01-08 17:15:50
-
同意火云的回答。
2014-01-08 18:24:02
-
布置線管時,定額內工作內容已包括了穿引線,材料鐵絲已包括在內,穿鐵線不用另計材料費及人工費。
2014-01-08 17:37:32
-
實際施工時也是經常遇到的,一般是甲方要求,不是設計和圖紙要求的,可以寫簽證,鐵絲0.21kg/100m數量是攤銷量,實際穿鐵絲是一次使用量,是完工后甲方負責穿線時再抽出的,故鐵絲數量應按一次使用量,一般采用8#鐵線即φ4鐵線,兩端各加長0.5m.
2014-01-08 17:36:21
-
你好:定額中包括穿鐵絲
2014-01-08 17:20:47
-
布管道時包括了穿 鐵線不能另外計算。
2014-01-09 10:01:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看