other 2014-01-06 22:51:44 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 704查看 1回答
關于剪力墻基礎層中垂直鋼筋長度問題
我設置的筏板基礎,厚度400,有一層地下室,地面距筏板頂部650,即基礎層厚1050,剪力墻垂直鋼筋直徑18,直螺紋套筒連接。 計算剪力墻鋼筋在基礎層時,插筋長度為15*18+(400-40)+500=1130與1130+35*18= 1760。所以計算基礎層垂直筋長度應為650-500=150,然后35d插筋屬于在-1層中,為何軟件中又來(墻實際高度-本層露出長度+上層露出長度)=(650-500+500)?請問什么意思呢? 如下圖所示,均在墻外側的錯槎35d的垂直筋,長度竟然相等!?。???均為650-500+500?請老師解釋下為什么。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎層厚度不對,應該400
2014-01-07 08:09:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看