天然呆 2014-01-02 17:13:18 | 北京市 安裝 | 1633查看 5回答
電氣識圖問題
圖1,是一個廠房照明的一部分平面圖,圖2,是與它對應的系統圖,想問的是那些箭頭是什么意思,看系統圖意思就是2AM1-3,2AM1-4,2AM1-5這三個回路分別連接到配電箱2AL2-1,那么由各個回路到配電箱的工程量怎么計算,圖上沒有畫出來就自由發揮?問題補充:這個箱子有多條回路,有些距離配電箱距離很遠,這些回路也只畫了箭頭,那么由箭頭到配電箱間的管是不是自由發揮,還是按兩點間最小距離?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納由該系統圖可知,2M1-1至2M1-6是該系統圖的回路標識,從2M1-3可知該回路引自配電箱2AL2-1,因此2M1-4等箭頭表示該回路引自配電箱2AL2-1,距離為兩點間的最短距離(從設計及建設方節約工程成本的角度考慮),
2014-01-03 10:05:08
-
你好:系統圖的配電箱編號是2M1,-1~-6是該配電箱的回路編號。那些箭頭是告訴你那點是到2M1配電箱的,這是一種省略畫法。
2014-01-02 17:22:40
-
同意樓上的回答。
2014-01-02 18:11:58
-
箭頭是說明接2M1-4、2M1-5配電箱的回路。
2014-01-02 19:07:30
-
對,箭頭是示意,需要自己畫圖時補到對應的配電箱上。明配管可以橫平豎直。暗配直接連到配電箱。遇空洞可以繞開。
2021-05-13 10:08:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看