電纜乘以系數的問題。
五芯電纜按照規定要乘以系數1.3。豎直電井內的電纜要乘以系數1.2。那么在豎直電井內的電纜是不是應該乘以系數1.2*1.3。問題補充:這是山東的定額~所以在豎井里布置的電纜要乘以系數1.2。大海老師說的人工*3.0應該是北京的定額,但答案已經知道,就是兩個系數都要乘。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
五芯電纜按照規定要乘以系數1.3。豎直電井內的電纜要乘以系數1.2。那么在豎直電井內的電纜是不是應該乘以系數1.2*1.3。
——:是的,你的理解是正確的
2014-01-02 12:46:56
-
五芯電纜按照規定要乘以系數1.3。豎直電井內的電纜要乘以系數1.2。那么在豎直電井內的電纜是不是應該乘以系數1.2*1.3。
你可以這樣考慮:滿足電纜五芯的,則系數*1.3,滿足豎直電井內施工的則*1.2,只要滿足一樣條件,則你就按照該條件*系數即可,出現需要多次的,則可以連乘即可。
2014-01-02 12:53:17
-
五芯電纜按照規定要乘以系數1.3。豎直電井內的電纜要乘以系數1.2。那么在豎直電井內敷設的五芯電纜是應該乘以系數1.2*1.3的。
2014-01-02 12:46:57
-
五芯電纜按照規定要乘以系數1.3。(對)豎直電井內的電纜要乘以系數1.2。(錯,北京定額沒有這個規定.應該是人工費*系數3.0)。那么在豎直電井內的電纜是不是應該乘以系數1.2*1.3。(定額子目空格*1.3,R*3.0)
2014-01-02 12:54:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看