細雨 2013-12-31 10:06:58 | 湖北省 安裝算量GQI | 5429查看 4回答
配電房里的低壓配電柜底部是電纜溝,在算量軟件中如何計算電纜溝里的電纜量及電纜溝?
配電房里的低壓配電柜底部是電纜溝,后經過橋架直接到配電箱,在算量軟件中如何計算計算這部分的工程量?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
配電房里的低壓配電柜底部是電纜溝,后經過橋架直接到配電箱,在算量軟件中如何計算計算這部分的工程量?
在安裝圖形算量中,低壓配電柜落地安裝,與低壓配電柜相連的豎向橋架設置起點標高為:層底標高即可。
2013-12-31 10:17:28
-
計算電纜溝內的主線纜工程量很簡單,變通處理一下即可。具體方法就是把電纜溝作為橋架識別,并把橋架標記不計。
這里面有需要注意的問題:橋架比高必須設置為電纜溝底的標高,否則電纜工程量就要少,這點我已經測試過。
至于電纜溝手動算吧,因為目前安裝算量不好計算電纜溝全部工程量。
2013-12-31 10:17:13
-
電纜溝用橋架代替,新建一個大規格的橋架,匯總后標記為電纜溝,到時肯定就不會計算了。只是輔助計算電纜而已,輔助作用么
2013-12-31 23:54:58
-
電纜溝可以用橋架來代替,但是要在備注里面注明好。
2013-12-31 19:47:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看