34429827x 2013-12-25 14:28:25 | 山東省 其他專業 | 4096查看 3回答
WDZA-YJY-3x雙拼(1x240)+2x(1x240)雙拼電纜怎么計算
WDZA-YJY-雙拼(3x150+2x70)、WDZA-YJY-3x雙拼(1x240)+2x(1x240)、BTTZ-3x(1x50)+(1x25) 這三種電纜怎么計算工程量? 雙拼是要乘以括號前面的根數嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、WDZA-YJY-雙拼(3x150+2x70)=1根WDZA-YJY-3x150電纜與1根WDZA-YJY-2x70電纜拼合。
2、WDZA-YJY-3x雙拼(1x240)+2x(1x240)=3根WDZA-YJY-240電纜與2根WDZA-YJY-240電纜拼合。按5根WDZA-YJY-240電纜計算。
3、按1根BTTZ-3x50+25 計算
2013-12-25 14:49:56
-
直接按3*150+2*70、5*240、3*50+1*25計算。
2013-12-25 14:37:17
-
同意二樓觀點
2013-12-25 19:56:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看