張宏超 2013-12-24 15:19:55 | 河北省 安裝 | 5292查看 3回答
“每層排水立管應設阻水圈高出樓板面10-20mm,每層設阻火圈,安裝于樓板之下。”
設計說明中這樣表述,是不是每根立管既有阻水圈又有阻火圈啊?如果是的話,阻水圈套什么定額啊?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
阻水圈一般指衛生間內的阻水臺而已,這部分安裝不包括,需要單獨計取;這樣設計可以理解衛生間的立管兩者都有;
阻火圈每根立管均按設計要求設置,單獨套取子目,計算主材費;
如果感覺不合適,可以咨詢設計確認。
2013-12-24 15:38:05
-
你好:給排水管道安裝中的輔助項目里有阻火圈的安裝子母,你選套相應的子母即可。
阻水圈如果設計有要求的應該單獨計算,有的地區有圖集和阻水圈的具體做法。
2013-12-24 15:32:08
-
阻火圈有專用子目。
阻水圈不計算,管道安裝是必須做好阻水的。
2013-12-24 15:27:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看