電纜穿管套什么定額?
你好,請問下電纜穿管是電纜保護管的意思嗎,是套這個定額嗎(重慶08定額),這個定額哪個是管的材料呢?是那個鋼套管嗎?謝謝!另外想問下變壓器800KVA是定額中的箱式變電站嗎?謝謝了!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好,請問下電纜穿管是電纜保護管的意思嗎,是套這個定額嗎(重慶08定額),這個定額哪個是管的材料呢?是那個鋼套管嗎?謝謝!(電纜穿管是電纜保護管的意思,是套這個定額,但是有管徑限制,100~150之間的保護管適用于這個定額,如果管徑小于100,應該另執行相應材質規格的配管子目。這個定額未包含保護管的材料,應該補充主材,記得加損耗。那個鋼套管不是,算做是主材接口的套箍吧)
另外想問下變壓器800KVA是定額中的箱式變電站嗎?謝謝了!(不是,變壓器就套變壓器,區分干式和油浸式)
2013-12-23 23:21:11
-
按不同材質套電氣定額中的電纜穿管相應定額。
2013-12-24 14:31:31
-
WDZN-YJY-5*2.5 這個電纜設計的是SC25套管形式,套定額的時候,可以選排管內電力電纜敷設定額嗎
-
電纜保護管DN200鍍鋅鋼管套什么定額?電氣安裝里面找遍了最大的也只有DN150的,DN200的都是混凝土管道了,給排水和消防里面倒是有,但套那個不怎么對吧?
-
請問下:穿樓板鋼制套管是套“穿樓板翼環鋼套管”還是套“一般穿墻套管(鋼管)”?穿屋頂的套管,套定額時是套“穿樓板翼環鋼套管”還是套“剛性防水套管”。謝謝
-
紅泥管應該套什么定額子目?有說套“電纜保護管敷設及頂管 電纜保護管敷設(公稱直徑mm以下) 混凝土管石棉水泥管 ”,但是管直徑只有100以下、200以下,沒有200以上的。