-
Lyin 2013-12-15 09:00:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1072查看 3回答
請各位老師幫我解答一下。
老師,如下圖,這是一個斜屋面女兒墻。底層是斜屋面梁,而我在上一個樓層新建女兒墻,配筋設置好之后,卻顯示出這樣的結果,不知道各位老師有沒有遇到過。 請各位老師給我點意見,指點一下。 謝謝了問題補充:女兒墻頂標高為12.6,中間底標高為12.1,左右兩旁標高為10.6,起拱高度值取梁長度的2/1000,算完后,每一跨按照0.5m疊加。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:我認為你畫圖沒有問題,因為女兒墻的頂標高是12.6,所以頂標高是不會按下邊梁的坡度來變化的。
2013-12-15 10:15:02
-
修改墻底標高時,要選中圖元修改,再一個最好在菜單欄選擇園元方向工具,這樣圖元就顯示起始和終點方向,這對修改圖元的起點和終點標高有幫助。
2013-12-15 10:31:12
-
女兒墻的底或頂標高也要按設計調整好。
“ 老師,底標高與頂標高已完全按照設計規范設置。但還是不行,有的時候甚至系統會提示重疊,無法對齊,有的時候卻是對齊了。可鋼筋就顯示如上的情況。 不知道是不是軟件的問題”如果提示有重疊,說明已經在相應的位置已經布置有構件,也有可能是其它層布置時的標高與女兒墻的標高重疊,軟件是沒有問題的。
2013-12-15 09:05:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看